1、游泳池设计
1、公共游泳池的最佳平面形状是长方形。如果无法使用矩形,则必须保证泳池周围至少有3个观察点,以便从正面可以观察到任何角落;
2、新建人工游泳池(单池)水面面积应不小于100平方米,不大于800平方米。如果客户群对泳池需求强烈,可以通过规划多个泳池来解决;
3、公共游泳池应采用倾斜底部设计,池一端为最浅端,另一端为最深端;
4、儿童浅水池水深0.25-0.3m,儿童浅水池水深不大于0.6m;
5、儿童浅水池应单独设置。若与公共游泳池合并,公共游泳池最浅处水深不应大于0.6m,儿童池与公共游泳池必须用栏杆分隔;
6、公共游泳池最浅处水深不得大于0.8m,流动游泳池水深不得大于1.2m,造浪池底部为斜坡时,坡度不大于8%,水深不大于1.8m;
7、公共游泳池应分为浅水区(水深1.2m以下)和深水区(水深1.2m以上)。边界应清晰标明,并设置浮标分区;
8、如有成人水滑梯,水池水深应为0.7-0.8m;若有儿童滑梯,水池水深不应大于0.6m;
9、池壁和池底为浅色,不得有影响救生员判断的图案。如果水面上有一定覆盖面积的桥梁和装饰物影响救生员视线,桥梁和装饰物下方应有防止游泳者进入的装置。措施;
10、所有棱角应圆滑,池壁应平整,池底应防滑,预埋件不应裸露在池底和池壁上;
11、池壁水线以下15cm、水深1.2m处预埋一个内凹式不锈钢环,方便悬挂隔断浮标(小池无此要求);
12、游泳池周围铺设防滑走道。地面静摩擦系数不小于0.5。游泳池与防滑走道之间设有排水沟,保证游泳池溢流不会流至防滑走道。
2:附属设施设置要求
1、更衣室与泳池走道之间设有强制通过的足部浸泡消毒池。水池长度不小于2m,宽度与走道宽度相同,深度0.2m。更衣室与游泳池之间的走道表面静摩擦系数不小于0.5;
2、进入泳池前和如厕后必须淋浴、消毒。更衣室与泳池走道之间设有强制喷雾设备。有男女各一套。每组喷嘴数量不少于4个,喷嘴喷出的水不能进入足部消毒池;
3、有男女分开的淋浴间。淋浴房内每30-40人配备一个淋浴喷头。男女更衣室分开,并配有衣物存放设施。每2.5平方米水体配备1个储物柜。标准施工,更衣室设施无尖角、锐边,并采用安全玻璃;
4、配备卫生间(女卫生间每40人设有一个小便器,男卫生间每60人设有一个小便器和两个小便器)、设备库房、办公室、急救室、票务室等设施;
5、室内外游乐池均应有充足的照明,室内采光系数为1/4-1/5,泳池水面照度不应低于80lx,照明设备距泳池水面的高度水面不应小于5m;
6、水下灯工作电压不大于24V。电源变压器的一次、二次绕组必须采用相当于双重绝缘或加强绝缘等级的绝缘隔离。变压器一次、二次部分之间的绝缘电阻不小于7MΩ。变压器绕组对金属壳之间的绝缘电阻不小于2MΩ,泳池照明设备必须配备漏电保护器。
7、泳池管道及给回水口要求:
供水口设置:
1、形状为喇叭形,喇叭口面积不小于连接管面积的2倍;
2、喇叭口处应安装格栅盖。成人游泳池的格栅孔径不应大于10毫米,儿童游泳池不应大于8毫米。格栅盖孔内水流速度不宜大于1.0m/s;
3、应采用铜、ABS塑料等耐腐蚀、不变形、不污染水质的材料。
回水口设置:
1、池水向下游循环时,池底回水口数量应按淹没流量计算,但不应少于2个,应位于池底最低点。水池,宜做成坑式。回水口应与管道平行连接。 ;
2、回水口数量应满足池水循环流量的要求,面积不应小于连接管面积的6倍;
3、回水口顶面应安装格栅板。成人游泳池的格栅孔宽度不应超过10毫米,儿童游泳池的格栅孔宽度不应超过8毫米。格栅孔内水流速度不应大于0.2m/s;
4、格栅板、盖应采用铜、不锈钢、塑料等耐腐蚀材料;
5、格栅板和回水口盖安装在水池底部时,应固定牢固,并与池底齐平。
排水口设置:
1、游泳池进水口应位于浅水端,排水口应位于池底最低处;
2、排水口数量按4小时排净池水计算确定。
吸污口设置:
1、在水池侧壁水面以下0.5m处设置吸污接口;
2、游泳池每侧墙上应设置3个,等距离排列。对于不规则的游泳池,安装距离不宜大于20m;
3、吸污接口连接管与循环水回水管分开设置,应与循环水泵吸水管连接,有独立阀门控制;
4、吸污接口连接管管径应根据池底同时使用的吸污装置数量确定;
5、池底吸污装置工作时,应关闭池回流管上的阀门。
三:建议部分
1、游泳池的进水阀和排水阀建议使用闸阀或蝶阀。若设置为地下井盖室,施工过程中应考虑操作空间;
2.建议游泳池内少设计或不设计照明灯具。如果设计的话,设计双匝变压器,统一变压器的安装位置,安装漏电保护装置;
3、泳池内的台阶设计得高低差不要太大,便于人踩踏;
4、露天泳池周围的栏杆建议1.6米,防止人员攀爬;泳池水面监测无盲区;
5、救生员观察平台必须固定;
四:游泳池水处理标准要求
游泳池水质符合以下标准:
1、PH值:6.8~8.2 游离余氯:0.3~0.5mg/L 细菌总数:≤1000个/mL 大肠菌群:≤18个/L 尿素:≤3.5个/L l 浑浊度:小于等于5度(或水深1.5米的池底第四、第五泳道线两侧均能清晰可见)银行两侧)
2、游泳池无异味、无藻类、无漂浮物、池底无絮凝物、溢流沟无泥沙等杂物;
3、泡脚消毒池水游离余氯含量应保持在5~10mg/L,每4小时更换一次泡脚池水;
4、强制喷水不能进入足部浸泡消毒池;
延伸阅读